建築構造設計ポータルサイト -KozoBiz-

ホーム >> 建築構造設計Q&A集 >> 公開版







  

図のように、既設基礎(独立基礎)で、既設建物の柱に増築建物の柱を並べて増設する場合、べース筋・打増し方法等は、「新・建築構造問題快答集1」のp.82にある「増設柱の基礎」でわかったのですが、パンチング面が、打継ぎ面に入る場合の設計方法をご教示下さい。
・基礎は、既存のものを打増しする。
・べース筋・フープ筋等は、はつり取った後溶接する。
・はつり取った打継ぎ面に、頭付きスタッドでせん断を伝達できないか。


岡山県内に、RC造9階建で設計していますが、規模(高さ等)が、“20mを超え31m以下のものとなり、全層(全階)“純RC造で設計しています。設計方針として、近畿建築行政会議構造関係指導方針の中で「高層RC造建築物設計指導指針」(昭和56年改訂)に準じています。その中の第3項第1号の4内に「勇断力を肋筋又は帯筋で負担させる場合は、勇断補強鉄筋を溶接又は、同等品以上の耐力を有する構造とすること」とありますが、副フープ、副スターラップにおいても上記の指導指針を適用する必要があるのでしょうか。図のように135°フック(6t以上)では、耐力上問題があるのでしょうか。


先日、現場で鉄筋工と話をしていていくつか疑問が生じたので質問させていただきました。回答のほどよろしくお願いいたします。
1)屋根スラブの出隅・大隅部の補強筋について屋根スラブの出隅・大隅部の補強筋について、5-D10、L=1500といった記載を見受けますが、スラブの厚さや配筋の種類によって補強方法を変える必要はないのでしょうか。また、5-D10、L=1500といった数値にはどのような根拠があるのでしょうか。
2)定着長さについて梁筋の定着長さは最上階か一般階が、また外端か内端かなどによって、L1、L2の違いやその長さの取り方がさまざまですが、どのような考えのもとでこのような違いが出てくるのでしょうか。その根拠についてご教示下さい。
また、図のように柱が中間階で終わってしまう場合や、大梁外側に立ち上がる外壁に段差スラブが取りつく場合などの定着はどのように考えればよいのでしょうか。


壁式鉄筋コンクリート構造の壁梁スターラップ形状について教えて下さい。下図のように腰壁も含め壁梁を考えた場合、Aの部分のスターラップ形状は、耐力壁の横筋の納まり(右図)に準じて(ロ?ホ)でもよいのでしょうか。上端はスラブ付きでないので、必ず(イ)のようにしなければいけないのでしょうか。


長期たわみの予測式とその係数K1、K2、K3の値がRC規準(1988)付13に紹介されていますが、どのように導かれたものなのか興味があります。係数を求める式なども含めて、ご教示下さい。


図のようなRCラーメン2スパンの建物を計画しました。A通年)はB、C通りよりも5.4m下方にあり、土圧を受けます。基礎条件は、A通りは布基礎、B、C通りは独立基礎としています。このとき、A通りの基礎は固定と考えましたが、A?B間の足元には地中梁はなく、短絡的に固定と考えてよいものか疑問です。また、C1には土圧壁が取りつき、1スパン分の土圧がすべてかかります。擁壁と同じように片持ちと考えると、C1の柱頭のモーメントは極端に大きくなります。また、地震時の解析では、土圧はどのように考えるのでしょうか。よろしくご教示下さい。


図のように、擁壁の近くに自走式クレーンを設置して、鉄骨の建方を行う場合の擁壁の設計について、お教え下さい。ただし、クレーンは、建方時は移動しないものとし、クレーン総重量250tで、キャタピラーの接地圧が1.1kg/c?とします。よろしくお願いします。


通常杭基礎のフーチングを設計するとき、下端筋は曲げとせん断力で配筋を計算していますが、上端筋は計算外でD13@400程度に配筋しています。上端にはせん断力は生じないのでしょうか。生じるなら、局長計算をしなくてはいけないと思いますが、いかがでしょうか。上端筋と下端筋を同じ配筋をした例も見たことがあります。例えば図のような杭を考えた場合、上端筋の計算が必要なのはどの基礎でしょうか。


図のようなコンクリート基礎に、θ=30の向きに100tの力(圧縮と引張り)が作用するとき、x、yの長さをどの程度にすれば安全でしょうか。ただし、土の内部摩擦角が30°、摩擦係数を0.45とします。また、配筋計算はどのようにすればよいでしょうか。


図のように、偏心モーメントが発生するときの独立フーチンの接地圧についての考え方をお教え下さい。


東京都建築士事務所協会の建築構造設計指針の中に、杭径の5倍以上10倍以下の長さの杭については支持力を低減するとありますが、どのように低減すればよいのでしょうか。また、場所打ち杭のφ700に対して5倍をとると3.5mであり、これ以下の長さについては、直接基礎として扱うとありますが、3.5mでは既製杭φ350で径の10倍であるので枕として設計してもよいのでしょうか。


地震で岸壁がくずれて基礎が海面に1mほどずれた場合、柱はもりかえをして新しく入れ替えますが、曲がった杭(鋼管杭l=25.0m)を再利用できるのでしょうか。検討方法を教えて下さい。


地質調査により図のような柱状図を得ました。建築構造設計指針により「杭の支持地盤を中間支持層とする場合の許容支持力の低減」を行う必要がありますか。実際は、局面摩擦力とシルト層までの応力を受ける面積の拡大により建物による増加応力は微小となり、シルト層のw値が大きいことより許容耐力>応力となり、また、この深さから圧密沈下のおそれはないように思われます。具体的な判別式があれば教えて下さい。


既製コンクリート杭の杭頭処理について、「プレストレストコンクリート杭の杭頭を切断した場合は、切断面から350mm程度プレストレスが減少しているので、設計図書により補強を行う」との記述が、公共建築協会の「建築工事施工監理指針」にありますが、具体的な検討方法がわかりません。よろしくご教示下さい。


図のように最下層の支点以外に支点が存在するとき、ローラー支持としますが、ローラーのままだと最下層に水平力が集中してきます。したがって水平ばねを考慮したいのですが、そのばね定数の考え方・計算方法について、下の2通りの場合について、ご教示下さい。
1.直接基礎(独立基礎、べた基礎)
2.杭基礎


土圧など水平力を受ける建物の水平抵抗安全率についてお尋ねします。学会の基礎指針1988年版p.19「直接基礎の設計チェックリスト」では、3倍の抵抗力をもたないと直接基礎としては不適切となっています。実際3倍の安全率は、かなり厳しいように思われますが、やはり指針にそって3倍はとるべきでしょうか。また、この3倍の根拠はあるのですか。よろしくご教示下さい。


図のように鉄骨またはRC架台上に設置した鋼製サイロを計画していますが、このような構造物に対する耐震設計についてご教示下さい。
1.支持架台の耐震設計
2.サイロ本体の耐震設計
3.基礎設計に対し地震層せん断力の算出方法


耐震壁の保有水平耐力算出において、一次設計時の耐震壁剛性低下率βは関係しますか。また、耐震壁がせん断破壊したとき、これを曲げ破壊、または浮上がり破壊とするには具体的にはどのようにするのですか。よろしくご教示下さい。


RCラーメン構造の耐震壁の中の梁について、梁型を設け梁主筋を配筋した場合、梁型部分のコンクリート断面積を階高について均し、壁厚さを割増したり、梁主筋を同じように均して壁の横筋比に算入して、構造計算をしてもよいのでしょうか。また、RCラーメン構造の耐震壁中の梁型については、中高層壁式ラーメン構造のセンター指針を満足すれば、梁型を設けなくてもよいのでしょうか。


壁式鉄筋コンクリート造の耐力壁について、1や2でも耐力壁と見なせるとのことですが、1の場合は左側に壁梁があるのでわかるのですが、2についてはその判断基準がよくわかりません。よろしくご教示下さい。


図のような、壁式ラーメン構造9階建の建物を考えていますが、以下の点、よろしくご教示下さい。
1.X方向に小梁を2本設けた場合、Y方向壁にも一般の耐力壁と同じように、RC規準に沿った梁を設けたほうがよいか。
2.小梁を配置せずに一枚スラブとした場合、RC規準式で計算すると、C=25cmとなるが、Y方向の壁厚は18-20cmとスラブ厚と比較して薄いため、1.と同様な梁が必要か。
3.スラブをアンボンドPRC道として小梁を設けない場合、壁式ラーメンの適用範囲に入るか。
以上、よろしくお願いいたします。


シオデシックドーム構造について、要素分割の方法、半径r に対する1要素の長さ、座標点の求め方について教えて下さい。


1.図のような片流れのフレームの場合、屋根勾配による長期荷重時のスラストを考える必要がありますか。ラーメン解析を行っても、Vと二次応力のX1しか出てきませんが、いかがでしょうか。
2.増分解析で保有水平耐力を計算したとき、基礎の浮上がりと圧壊がないと仮定すると、耐震壁はDランク(脆性)になりますが、浮上がり・圧壊の値をある程度決めるほうがよいのでしょうか。また、Dランクを回避するための壁筋を多く入れる必要がでることがありますが、やむを得ないのでしょうか。
3.耐震壁まわりの柱・梁は0.8%以上の主筋を入れることになっていますが、特に地中梁でせいの大きいもの(例えば50×300cm)でも0.8%は必要でしょうか。以上、よろしくご教示下さい。


図に示すように、木材チップやオガクズのサイロと目立室のみを2階に設けた製材工場の計画をしていますが、以下の点についてご教示下さい。
1.サイロ部分の積載荷重としては、どの程度の荷重を考えればよいのでしょうか。
2.当初はサイロおよび目立室の部分のみに2階床が設けられますが、将来的にはA?Dフレームの間に2階の増築計画があります。このような場合、構造設計上、2階床をどのように考えればよいのでしょうか。
3.杭基礎で設計すると、杭長が右半分が10m、左半分が30mとなりますが、工場内に設置する機械は不同沈下による変形を嫌うということです。注意点があればご教示下さい。


図のような継手について、一次設計においては、溶接低減を伴ったフランジのみの許容応力で検討を行っています。保有耐力接合については、不足モーメントをウェブに負担させてウェブは、モーメントおよびせん断力を負担するとして、高力ボルト、継手板、梁材の検討を行っています。しかし、現場溶接の破断耐力を低減する(0.9)とした(ビルディングレター)場合の保有耐力接合計算についてご教示下さい。
Ds=0.4としての二次設計しか方法がないのですか。


S造柱のランク判定についてご教示をお願いいたします。図のような架構で、細幅系の柱を採用した場合、幅厚比よりFDとなり保有耐力算定時Ds=0.40?0.50となってしまいますが、ラーメン方向だけでなくブレース方向にも適応されるのでしょうか。


図のような鉄骨造ブレース架構の応力計算にあたり、1、2、3のいずれの方法で計算すべきでしょうか。なお、架構は均等スパンで、各節点の水平力は同一であるものとします。1と2および3では、応力にかなりの違いが現れますが、いかがなものでしょうか。


鉄骨造で床にデッキプレート合成床版(耐火認定1時間など)を用いたとき、以下の点についてご教示下さい。
1.大梁の剛度の増大率を純RCスラブのときより低減し、一般的には、片側スラブのときφ=1.25、両側のときφ=1.5としていますが、その理由を教えて下さい。
2.また、鉄骨の断面算定は合成梁としないで鉄骨のみの断面で行ったときのスタッドジベルの計算についてお知らせ下さい。この場合スタッドジベルは計算外として、デッキプレートの山・谷のピッチより床の大小、荷重の大小にかかわらず16φ@300程度もあればよいと思いますが、やはり不完全合成床版による計算程度は必要でしょうか。


建物の固有周期に関して下記の点についてご教示下さい。
1.建物の鉛直方向の固有周期を略算で求める方法
2.地盤の卓越周期の測定方法
3.建物の水平方向の固有周期の測定方法
以上よろしくお願いいたします。


日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説」の「第5章耐震性の判定」の「5.2構造耐震判定指標ISO」で1.25≧CT・SD≧0.3となっていますが、CT・SD<0.3になった場合の対応について教えて下さい。


« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 19 »
構造設計事務所の求人情報 
 
 
耐震診断 東京都
構造計算と耐震診断・耐震補強設計を行っております。構造設計一級建築士8名、建築設計技術者41名在籍。
構造計算サービス
構造設計一級建築士による定額構造計算サービス
耐震診断サービス
1級建築士19名・構造設計一級建築士8名が在籍する構造事務所さくら構造が運営している耐震診断・補強設計サービスKozoweb-T
 
100の失敗事例に学ぶ設計施工トラブルの防ぎ方仮
100の失敗事例に学ぶ設計・施工トラブルの防ぎ方(仮)
日経コンストラクション
出版年月: 2016/9/9

新品: ¥ 4,968
ポイント:46pt (1%)

(この商品の現在のランクに関する正式な情報については、建築構造・施工の新商品情報